损耗函数牙顶高起动转矩铰刀钼粉群速场助扩散极值控制醋丙乳液芯片
真空度测试仪  文件类型:PDF/Adobe Acrobat   文件大小:字节
VC-VB
真空度测试仪
基于电离电荷的采样技术
扣除漏电电流
判别完全漏气的真空灭弧室
PC控制测量,漏率计算,数据库
内置国内外几乎所有真空灭弧室的测量曲线
西安富博电子电器有限责任公司
地址:西安市电子正街69号雁塔商务A座6层 电话:(029)88283162
- - 1 - -
产品配置说明:
VC-VB控制主机 一台
固定式或可拆式线圈 一个
磁控电流输出线 一条
信号输入线 一根
仪器电源线 一根
使用说明书 一本
合格证 一份
产品综合功能:
VC系列真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备.它以单片计算机为主控单元,测试
过程完全实现自动化.该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,
而采用离子电荷来做标定.这样,在物理原理上有更好的准确性,而且,有效地抑制了测试
过程中脉冲电源的干扰,使测试稳定可靠. 该仪器采用两次采样的方法扣除由于环境因素产
生的漏电电流,并且在测量过程中考虑了完全漏气的真空灭弧室的判别,真正做到了对安装
于整机上的真空灭弧室的准确计量.目前,该仪器中已存有35条真空灭弧室的测量标准曲线,
涵盖了国内外绝大多数管型.该仪器质量可靠,造形美观,使用方便.
★用于真空灭弧室生产线中灭弧室的质量控制和断路器生产厂家的灭弧室入厂检验.这
类测试仪配以固定式线圈,这种情况选用VC-VB型真空度测试仪.
★用于检测安装于开关整机上的真空灭弧室的真空度.这类检测主要用于供电部门的例
行检修及容量试验中对真空灭弧室承受能力的判定,这类测试仪配可拆式线圈.
在上述两种使用方式中,均可选用系统计算机通过RS-232C接口控制测量,并将所测结果
及日期存盘,进行检索及计算漏率.
产品主要技术参数:
测量范围:1×10-5 ~1×10-1Pa
测量误差:1×10-4~1×10-1 Pa中误差<10%
测量分辨率:10-5Pa
漏气的灭弧室在测量中将发生电击穿.
允许环温:0℃~55℃
空气湿度:〈85%RH
电源:AC220±l0%
外型尺寸:VC-VB:455x330x250mm VC-VIB:500×210×360mm
新的VC系列,在仪器内部作出调整,储能电压由原来的300V提高至700V,有效提高了测
量时的稳定性和精度.
产品主要技术内涵:
★基于电离电荷的采样技术
VC系列真空度测试仪均采用基于电离电荷的采样技术.我公司专家在磁控放电的研究中
发现:在外激励电源,真空灭弧室的几何尺寸,所用材料一定时,真空灭弧室内的真空度与
电离的电荷量有非常准确的对应关系,而与电离电流的峰值仅有概率上的相关性.因此,我
公司首创了基于电离电荷的采样技术,显著提高了真空灭弧室的真空度计量的准确性.
漏电电流的处理
对处于分断状态的真空灭弧室两端加高压时,会有数值不等的几个微安的漏电电流,此
漏电电流即使是同型号的真空灭弧室也有较大的个体差异.尤其是对于装在整机上的真空灭
弧室,由于其周边的绝缘支撑件也有漏电,这些漏电的总和有更大的不稳定性和不可预测性,
并且在数值上与10E-4Pa数量级的真空灭弧室的电离电流相当.我们采用两次起动高压的方
法,扣除了漏电电流,保证了无论是装于整机上还是待装的真空灭弧室的真空计量精度.
判别完全漏气的真空灭弧室.在VC系列真空度测试仪中,通过高压击穿的方式判别真空灭
弧室是否完全漏气.
PC机控制测量,计算漏率,形成测量数据库
这部分是选配件.通过界面进行管型,电流或真空度,所用数据库的整定,由PC机控
制整个测量过程,显示测量结果并将数据存入整定时指定的数据库.同一只真空灭弧室在两
次测量后,可通过界面控制进行漏率计算.
内置国内外几乎所有真空灭弧室的测量曲线
真空灭弧室由于几何尺寸,材料的不同,当内部真空度和外加激励电源一定时,其放电
电荷量是不同的,并且有相当的差异.为准确测量,对每一种真空灭弧室必须有对应的从电
离电荷量到真空度推算曲线.我公司的专家通过与国内主要真空灭弧室生产厂家的密切合作,
取得了几乎国内外所有真空灭弧室的电离电荷和真空度关系的数据,通过数学处理,将其特
征参数送入VC系列产品.因此,VC系列产品内置国内外几乎所有真空灭弧室的测量曲线.
这是国内外同类产品中绝无仅有的.
★完善的输入保护电路
当真空灭弧室的真空度非常低时,测量时真空灭弧室会被高压击穿,瞬间的高压直接加至信
号输入端的采样电路上,使其承受十分强的电冲击.VC-VB的信号输入端的采样电路增加了
完备的保护电路,即使仪器由于输入端的高压冲击而发生暂时工作不正常时(重新开机即可),
也不会造成电路部分的损坏.
产品使用注意事项:
在本系列产品与被测试开关之间接线时,应确保被测开关不带电,并与电力系统完全隔离.
为了确保用户测试安全,本机在面板上增加了接地功能.
请不要将本机放置于可能受热和受潮的地方,如火炉,水槽等.
开机和关机时,高压输出线不得触及人体,以防触电.
产品使用说明
●操作说明
将面板上的磁控电流输出端通过磁控电流输出线(本仪器附带)与磁控线圈相连,然后依据具
体情况按如下方式连接:
★灭弧室若没装在开关整机上,则用固定线圈测量.
将灭弧室触头拉开至额定开距,然后将静触头向下放入固定式线
圈,高压线接动端,信号线接线圈外壁的信号端.如图(a)示.
磁控电流输出
磁控电流
信号线
信号
信号输入
高压线
复位B
电流
真空度
A
充电电压
选择+-
VC-Ⅴ真空度测试仪
高压输出~220V磁控线圈
图(a)固定式线圈测量的接线图
★灭弧室若已装于机关整机,则用可拆式线圈测量.
使断路器处于分状态,将线圈套于灭弧室外,高压线和信号输入线分别接灭弧室的动端
与静端.如图(b)示.
真空度
电流
VC-Ⅴ真空度测试仪
信号线
磁控电流输出
信号输入
BA
高压输出
复位
充电电压
选择+-
~220V
电流线
高压线
图(b)可拆式线圈测量接线图
★关于按键
面板上所有的按键,若其上的小指示灯亮则表示按键有效,反之,则无效.若该键有效
时,再按该键,则指示灯灭,键处于无效状态.
★开机
检查接线正确后,方可开机.将仪器后面板的电源开关键按向"开"位置,数码显示屏的首
位即出现"P"字,说明仪器运行正常,预热5分钟后便可进行测量.
★管型选择
测量时,首先选择管型.仪器内已存入多种管型参数,具体参数见附录.
管型选择操作方式:
使[选择键]有效,用[+键],[-键]调整管型参数,当显示器前2位与所需测量的管型代号一致
时即可.
若说明书中没给出要测量的管型时,可用尺寸相近,接线方式相同的管型代替.
如果没有可代用的参数,则可使[校验键]有效,这样可直接给出电离电流,一般来说,电离
电流(A)较真空度(Pa)小两个数量级左右.
注:若机内的管型参数不能满足用户的要求,我们将按用户的要求校正曲线.在必要时,可
根据用户要求设计线圈.
★测量
按键均处于无效状态或仅[校验键]有效时,按下[测量键].仪器便自动完成所有的测量,计算,
显示等全过程.若此时按下打印键,则打印测量结果.
仪器内计算机执行测量步骤如下:启动高压 → 测漏电电流 → 关闭高压→ 接通充电开关
→电压到规定值 →启动磁控电流,测量漏电电流+电离电流, → 扣除漏电电流 →电流转变
成真空度值 → 显示.若[校验键]有效,则显示电流值.
★打印:按打印键,则打印当前的测量结果.
★复位:按复位键,仪器回到初始状态.
★仪器检查:顺序按[选择键],[校验键],[测量键],使其有效.用[+][-]键调检查参数(管型显
示处)
参数1~3采样放大器检查:
调至1,2时,显示值均0.000~9.000×10-6之间.
调至3时,显示值均0.000~9.000×10×10-5之间.
参数4充电控制检查:调至4时,充电回路接通,最终将电容电压控制在700V.
参数5,显示器检查:此时,显示器逐笔点亮,六位一致.
参数6,启动高压:这时,高压指示灯亮,高压产生,显示器后四位显示高压值,单位是万
伏.做该项检查时,注意高压线位置,以免发生危险.
参数7,内部数据存储器检查:仪器内计算机对内部数据存储器进行严格检查,显示器显示
出正在接受检查的单元的地址,若出错,则计算机停止检查,显示器的值即是出错地址,单
元编号以8000H-DD2CH,当接近DD2CH时,按住[+]或[-]键,则检查结束时,退出该项检查.
仪器的组成
●仪器组成方框图
仪器的组成框图
键 板显示器
控 制 测 量 单 元
高压单元
磁控电流
控制单元
●仪器的电路组成
★控制测量板
该部分用于接收用户指令,控制显示器进行各种显示,产生高压单元所需的振荡信号,及对
磁控电流控制单元发出各种控制指令,负责整个测量过程的精确时序控制.
★高压单元
该部分将控制部分送来的具有一定占空比的信号进行功率放大;驱动高压变压器,从而产生
测量时所需的高压.
★磁控电流控制单元
该部分接收控制部分的指令进行充电,阀值比较,状态回送及启动磁控电流等操作.
关于测量结果
●若测试后显示电流值为零,应检查灭弧室表面是否不清洁,因为表面不洁可能使漏电电流
的变化值大于电离电流值,这样,测量值减去漏电后小于零而被仪器判为零.发生此种情况
后,将灭弧室表面擦净,再做测试.一般来说这样得到的真空度值偏高.
●以第一次测量值为准,连续多次测量所得真空度会逐渐升高,高于灭弧室的实际真空度值.
若必须进行多次测量,则每次测量之间的时间间隔一周左右.
·上一篇:智能充电/放电检测仪