振铃硅钡同频振动极值控制厚壁轴瓦电位坐标转换防雾剂关节轴承载波提取
综合布线工程测试技术  文件类型:PDF/Adobe Acrobat   文件大小:字节
第6章 综合布线工程测试技术
综合布线工程实施完成后,需要对布线工程进行全面的测试工作,以确认系统的施工
是否达到工程设计方案的要求,它是工程竣工验收的主要环节.要掌握综合布线工程测试
技术,关键是掌握综合布线工程测试标准及测试内容,测试仪器的使用方法,电缆和光缆
的测试方法.
重点内容:
测试的相关基础知识,双绞线测试内容,Fluke测试仪的使用方法,双绞线测试常见问
题的解决方法,光纤测试步骤,测试报告的生成.
难点内容:
双绞线测试内容,光纤测试步骤,测试报告的生成.
6.1 测试概述
当网络工程施工接近尾声时,最主要的工作就是对布线系统进行严格的测试. 对于综
合布线的施工方来说.测试主要有两个目的:一是提高施工的质量和速度;二是向用户证
明他们的投资得到了应有的质量保证.对于采用了5类电缆及相关连接硬件的综合布线来
说,如果不用高精度的仪器进行系统测试,很可能会在传输高速信息时出现问题.光纤的
种类很多,对于应用光纤的综合布线系统的测试也有许多需要注意的问题.
测试仪对维护人员是非常有帮助的工具,对综合布线的施工人员来说也是必不可少的.
测试仪的功能具有选择性,根据测试的对象不同,测试仪器的功能也不同.例如,在现场
安装的综合布线人员希望使用的是操作简单,能快速测试与定位连接故障的测试仪器,而
施工监理或工程测试人员则需要使用具有权威性的高精度的综合布线认证工具.有些测试
需要将测试结果存入计算机,在必要时可绘出链路特性的分析图,而有些则只要求存入测
试仪的存储单元中.
从工程的角度,可将综合布线工程的测试分为两类:验证测试和认证测试.验证测试
一般是在施工的过程中由施工人员边施工边测试,以保证所完成的每个连接的正确性.认
证测试是指对布线系统依照标准例行逐项检测,以确定布线是否能达到设计要求,包括连
接性能测试和电气性能测试.本章主要介绍电气性能测试.
6.1.1 测试的相关基础知识
综合布线工程测试内容主要包括三个方面:工作区到设备间的连通状况测试,主干线
连通状况测试,跳线测试.每项测试内容主要测试以下参数:信息传输速率,衰减,距离,
接线图,近端串扰等.下面具体介绍各测试参数的内容.
1.接线图(Wire Map)
接线图是用来检验每根电缆末端的八条芯线与接线端子实际连接是否正确,并对安装
连通性进行检查.测试仪能显示出电缆端接的线序是否正确.
2.长度〔Length〕
基本链路的最大物理长度是94米,通道的最大长度是100米.基本链路和通道的长度可
通过测量电缆的长度确定,也可从每对芯线的电气长度测量中导出.
测量电气长度是基于信号传输延迟和电缆的额定传播速度(NAP)值来实现的.所谓
额定传播速度是指电信号在该电缆中传输速度与真空中光的传输速度比值的百分数.测量
额定传播速度方法有:时域反射法(TDR)和电容法.采用时域反射法测量链路的长度是最
常用的方法,它通过测量测试信号在链路上的往返延迟时间,然后与该电缆的额定传播速
度值进行计算就可得出链路的电气长度.
3.衰减(Attenuation)
衰减是信号能量沿基本链路或通道传输损耗的量度,它取决于双绞线电阻,分布电容,
分布电感的参数和信号频率.衰减量会随频率和线缆长度的增加而增大,单位用dB表示.
信号衰减增大到—定程度,将会引起链路传输的信息不可靠.引起衰减的原因还有集肤效
应,阻抗不匹配,连接点接触电阻以及温度等因素.
4.近端串扰损耗(NEXT)
串扰是高速信号在双绞线上传输时,由于分布电感和电容的存在,在邻近传输线中感
应的信号.近端串扰是指在一条双绞电缆链路中,发送线对对同一侧其它线对的电磁干扰
信号.NEXT值是对这种耦合程度的度量,它对信号的接收产生不良的影响.NEXT值的单
位是dB,定义为导致串扰的发送信号功率与串扰之比.NEXT越大,串扰越低,链路性能
越好.
5.直流环路电阻
任何导线都存在电阻,直流环路电阻是指一对双绞线电阻之和.当信号在双绞线中传
输时,在导体中会消耗一部分能量且转变为热量,100Ω屏蔽双绞电缆直流环路电阻不大于
19.2Ω/100m,l50Ω屏蔽双绞电缆直流环路电阻不大于12Ω/100m.常温环境下的最大值不
超过30Ω.直流环路电阻的测量应在每对双绞线远端短路,在近端测量直流环路电阻,其
值应与电缆中导体的长度和直径相符合.
6.特性阻抗(Impedance)
特性阻抗是衡量出电缆及相关连接件组成的传输通道的主要特性的参数.一般来说,
双绞线电缆的特性阻抗是一个常数.我们常说的电缆规格:100ΩUTP,120ΩFTP,150Ω
STP,这些电缆对应的特性阻抗就是:100Ω,120Ω,150Ω.一个选定的平衡电缆通道的
特性阻抗极限不能超过标称阻抗的15%.
7.衰减与近端串扰比(ACR)
衰减与近端串扰比是双绞线电缆的近端串扰值与衰减的差值,它表示了信号强度与串
扰产生的噪声强度的相对大小,单位以dB表示.它不是一个独立的测量值而是衰减与近端
串扰(NXET-Attenuation)的计算结果,其值越大越好.衰减,近端串扰和衰减与近端串扰比
都是频率的函数,应在同一频率下进行运算.
8.综合近端串扰(Power Sun NEXT,PSNT)
在一根电缆中使用多对双绞线进行传送和接收信息会增加这根电缆中某对线的串扰.
综合近端串扰就是双绞线电缆中所有线对对被测线对产生的近端串扰之和.例如,4对双绞
电缆中3对双绞线同时发送信号,而在另1对线测量其串扰值,测量得到串扰值就是该线对
的综合近端串扰.
9.等效远端串扰〔Equal Level FEXT,ELFEXT〕
一个线对从近端发送信号,其它线对接收串扰信号,在链路远端测量得到经线路衰减
了的串扰值,称为远端串扰(FEXT).但是,由于线路的衰减,会使远端点接收的串扰信号
过小,以致所测量的远端串扰不是在远端的真实串扰值.因此,测量得到的远端串扰值在
减去线路的衰减值后,得到的就是所谓的等效远端串扰.
10.传输延迟(Propagation delay)
这一参数代表了信号从链路的起点到终点的延迟时间.由于电子信号在双绞电缆并行
传输的速度差异过大会影响信号的完整性而产生误码.因此,要以传输时间最长的一对为
准,计算其他线对与该线对的时间差异.所以传输延迟的表示会比电子长度测量精确得多.
两个线对间的传输延迟的偏差对于某些高速局域网来说是十分重要的参数.
常用的双绞线,同轴电线,它们所用的介质材料决定了相应的传输延迟.双绞线传输
延迟为56ns/m,同轴电线传输延迟为45ns/m.
11.回波损耗(Return Loss,RL)
该参数是衡量通道特性阻抗一致性的.通道的特性阻抗随着信号频率的变化而变化.
如果通道所用的线缆和相关连接件阻抗不匹配而引起阻抗变化,造成终端传输信号量被反
射回去,被反射到发送端的一部分能量会形成噪声,导致信号失真,影响综合布线系统的
传输性能.反射的能量越少,意味着通道采用的电缆和相关连接件阻抗一致性越好,传输
信号越完整,在通道上的噪声越小.
双绞线的特性阻抗,传输速度和长度,各段双绞线的接续方式和均匀性都直接影响到
结构回波损耗.
6.1.2 测试标准
关于综合布线工程的测试,可按照国内外现行的一些标准及规范进行.目前常用的测
试标准为美国国家标准协会EIA/TIA制定的TSB-67,EIA/TIA-568A等.TSB-67包含了验证
EIA/TIA-568标准定义的UTP布线中的电缆与连接硬件的规范.
由于所有的高速网络都定义了支持5类双绞线,所以用户要找一个方法来确定他们的电
缆系统是否满足5类双绞线规范.为了满足用户的需要,EIA(美国的电子工业协会)制定
了EIA586和TSB-67标准,它适用于已安装好的双绞线连接网络,并提供一个用于认证双绞
线电缆是否达到5类线所要求的标准.由于确定了电缆布线满足新的标准,用户就可以确信
他们现在的布线系统能否支持未来的高速网络(100Mbps).
随着超5类,6类系统标准制定和推广,目前EIA568和TSB-67标准已提供了超5类,6类
系统的测试标准.对网络电缆和不同标准所要求的测试参数如表6-1,表6-2和表6-3所示.
表6-1 网络电缆及其对应标准
电缆类型 网络类型 标准
U T P 令牌环4 M b p s IEEE 802.5 for 4Mbps
U T P 令牌环1 6 M b p s IEEE 802.5 for 16Mbps
U T P 以太网 IEEE 802.3 for 10Base-T
RG58/RG58 Foam 以太网 IEEE 802.3 for 10Base2
R G 5 8 以太网 IEEE 802.3 for 10Base5
U T P 快速以太网 IEEE 802.12
U T P 快速以太网 IEEE 802.3 for 10Base-T
U T P 快速以太网 IEEE 802.3 for 100Base-T4
U R P 3,4,5类电缆现场认证 TIA 568,TSB-67
表6-2 不同标准所要求的测试参数
测试标准 接线图 电阻 长度 特性阻抗 近端串扰 衰减
EIA/TIA568A,TSB- 67 * * *
1 0 b a s e - T * * * * *
1 0 B a s e 2 * * *
1 0 B a s e 5 * * *
IEEE 802.5 for 4Mbps * * * * *
IEEE 802.5 for 16Mbps* * * *
1 0 0 B a s e - T * * * * *
IEEE 802.12 100Base-VG * * * * *
表6-3 电缆级别与应用的标准
级别 频率 量程应用
3 1~1 6 M H zIEEE 802.5 Mbps 令牌环
IEEE 802.3 for 10Base-T
IEEE 802.12 100Base-VG
IEEE 802.3 for 10Base-T4以太网
ATM 51.84/25.92/12.96Mbps
4 1~2 0 M H zIEEE 802.5 16Mbps
5 1~1 0 0 M H
z
IEEE 802.3 100Base-T快速以太网,ATM 155Mbps
6 2 0 0 M H z IEEE 802.3u 1000Base-千兆以太网
7 * 6 0 0 M H z
注*表示国际标准化组织还没有通过正式标准
6.1.3 测试模型
1.TSB-67测试内容
美国国家标准协会EIA/TIA制定的TSB-67《非屏蔽双绞电缆布线系统传输性能现场测
试规范》于1995年10月被正式通过,是由美国国家标准协会EIA/TIA的专家经过数年的编写
与修改而制定的.它比较全向地定义了电缆布线的现场测试内容,方法以及对测试仪器的
要求.
一个符合TSB-67标准的非屏蔽双绞线网络不但能满足当前计算机网络的信息传输要
求,还能支持未来高速网络的需要.按照发达国家的经验,网络上设备的生命周期通常为5
年,也就是说一个设备使用5年就可能被淘汰,而网络布线系统却可以支持l5年以上.当然,
这样的布线系统必须符合TSB-67标淮.TSB-67标准包含主要内容如下:
(1)两种测试模型的定义;
(2)要测试的参数的定义;
(3)为每一种连接模型及2类,3类和5类链路定义PASS或FAIL测试极限;
(4)减少测试报告项目;
(5)现场测试仪的性能要求和如何验证这些要求的定义;
~6 ) #A' rP'x#A'4§p,X!¤EW "'~
TSB-67 ~
2.TSB-67#A' _
TSB-67nZ / ,X#A' _ J C^(Basic Link)'E F'(Channel)~
J C^*ü9#A'4— ×4 ,X nJ C^F… ~+b4— ×4 S E BóB÷E F…
,XJ C^]> ¨ J C^ > /~S J C^~W KS90m,X"G×4 ¨ 0^^
E y& *üb#A',X 5 2mKS,XC 4 ~ J C^#A' _V 6-1/~
E F'*ü9#A'0^0^,XJ C^H' 6 ¨ > /~*üJ C^~W KS90m,X"G+
4 ¨ 0LE ,XE@y& ¨üG!4 ,X E y¨ KSAECYE 10m,XE y4 '
G!4 C 4 ~E F'#A' _V 6-2/~
6-1 J C^#A' _
6-2 E F'#A' _
两者的最大区别在于,基本链路测试模型不包括用户端使用的电缆(这些电缆是用户连
接工作区终端与信息插座或配线架及交换机等设备的连接线),而通道是作为一个完整的端
到端链路定义的,包括连接网络站点,集线器的全部链路,其中用户的末端电缆必须是链
路的一部分,必须与测试仪相连.
基本链路测试是综合布线施工单位必须负责完成的.通常综合布线施工单位完成工作
后,所要连接的设备,器件还没有安装,而且并不是所有的线缆都连接到设备或器件上,
所以综合布线施工单位只能向用户提出一个基本链路的测试报告.
工程验收测试一般选择基本链路测试.从用户的角度来说,用于高速网络的传输或其
他通信传输时的链路不仅要包含基本链路部分,而且还要包括用于连接设备的用户电缆,
所以他们希望得到一个通道的测试报告.
无论是哪种报告都是为认证该综合布线的链路是否可以达到设计的要求,二者只是测
试的范围和定义不一样,就好比基本链路是要测试—座大桥能否承受100km/h的速度,而通
道不光要测试桥本身,而且还要看加上引桥后整条道路能否承受100km/h的速度.在测试中
选用什么样的测试模型,一定要根据用户的实际需要来定.
6.2 常用测试仪使用简介
在综合布线工程测试中,经常使用的测试仪器有Fluke DSP-100测试仪,Fluke DSP-4000
系列测试仪.Fluke DSP-100测试仪可以满足5类线缆系统的测试的要求.Fluke DSP-4000系
列测试仪功能强大,可以满足5类,超5类,6类线缆系统的测试,配置相应的适配器还可用
于光纤系统的性能测试.
6.2.1 Fluke DSP-100测试仪
1. Fluke DSP-100功能及特点
Fluke DSP-100是美国Fluke公司生产的数字式5类线缆测试仪,它具有精度高,故障定
位准确等特点,可以满足5类电缆和光缆的测试要求,如图6-3所示.Fluke DSP-100采用了
专门的数字技术测试电缆,不仅完全满足TSB-67所要求的二级精度标准(已经过UL独立验
证),而且还具有强大的测试和诊断功能.它运用其专利的"时域串扰分析"功能可以快
速指出由不良的连接,劣质的安装工艺和不正确的电缆类型等缺陷的位置.
测试电缆时, DSP-100发送一个和网络实际传输的信号一致的脉冲信号,然后DSP-100
再对所采集的时域响(相)应信号进行数字信号处理(DSP),从而得到频域响应.这样,
一次测试就可替代上千次的模拟信号.
6-3 Fluke DSP-100 4 4 #A'
Fluke DSP-100K (M&
~ #G Eóz ~VYG^' 5+4 ,X#A'¨ ,XNEXT#A'~G *üN
6 E°0^ ~
~ #G 2'zP ~D+ ,X 7¨ ^^G AE ^kFD F ìb ~DSP-100
1 E''4{2'z,X+4 #A' ~
~ Lpn! .B~+b'63^ 9 k 'Ne #A'4§p¨ 5à6 Lp
E > .Bn!~V ! 8732O4 E yA^*üZ2O 'E 4 ¨ y "AE8C'E +4
(M 1K NlF ^ .B 9~
~ ,X,|'DB EQs6 ~DSP-100^,|1000 TIA TSB-67,X#A'4§p
600 ISO,X#A'4§p¨5à 6 óü2 JsY EQPC~
~ 'X,Xo+2ˇ4 ~#A' ,X+"4o+ K¨12 ~ 1800 7 |#A' ¨^
-A | H ,X 0ˇu~
~6 K 4x#A'6 o~G!5B4 #A'E FTK ¨^ ' 850/1300nm 4x,X
s)[35 ,X#A'¨J^BE *ü,X4 #G 4 E E 'AEE E ,X#A'4§p~E ^
S*ü" ,X1310 nm'1550nm% $d9#G ) 4 ,Xs)[35 ~
Fluke DSP-100,X4
Fluke DSP-100#A' LcA'
~1 1 E°0^)¨V 6-3/×
~2 8 [*ü'×
~3 CMS+4 DB1u) EC ~CD-ROM ×
~4 15100 RJ45 +4 ~15cm ×
(5)1条100欧姆5类测试电缆(2m);
(6)1条50欧姆BNC同轴电缆;
(7)AC适配器/电池充电器;
(8)充电电池(装在DSP-100主机内);
(9)1条RS-232 接口电缆(用于连接测试仪和PC,以便下载测试数据);
(10)1条背带;
(11)1个软包.
根据Fluke DSP-100的使用要求,可以选择它相应的选配件.Fluke DSP-100选件包括:
(1)DSP-FTK光缆测试包,包括一个光功率计DSP-FOM,一个850/1300nm LED光源
FOS-850/1300,2条多模ST-ST测试光纤,一个多模ST-ST适配器,说明书和包装盒;
(2)FOS-850/1300nm LED光源;
(3)LS-1310/1550 激光光源,包括一个1310/1550双波长激光光源,2条单模ST-ST测
试光纤,一个单模ST-ST适配器和说明书;
(4)DSP-FOM光功率计,包括一个光功率计,2条多模ST-ST测试光纤,一个多模ST-ST
适配器,说明书和包装盒;
(5)BC7210外接电池充电器;
(6)C789工具包.
3. Fluke DSP-100测试仪的简要的操作方法
Fluke DSP-100测试仪的测试工作主要由主机实现,主机面板上有各种功能键,液晶屏
显示测试信号及结果.在测试过程中,主要使用以下四个功能键:
(1)TEST键,选择该键后测试仪进入自动测试状态;
(2)EXIT键,选择该键后从当前屏幕显示或功能退出;
(3)SAVE键,保存测试结果;
(4)ENTER键,确认选择操作.
DSP-100 测试仪的远端单元操作很简便,只有一个开关以及指示灯.测试时将开关打
开即可开始测试,测试过程中如果测试项目通过,则PASS指示灯显示,如果测试未通过,
则FAIL的指示灯显示.
使用Fluke DSP-100测试仪进行测试工作的步骤如下所示:
(1)将Fluke DSP-100测试仪的主机和远端分别连接被测试链路的两端;
(2)将测试仪旋钮转至SETUP;
(3)根据屏幕显示选择测试参数,选择后的参数将自动保存到测试仪中,直至下次修
改;
(4)将旋转钮转至AUTOTEST,按下TEST键,测试仪自动完成全部测试;
(5)按下SAVE键,输入被测链路编号,存储结果;
(6)如果在测试中发现某项指标未通过,将旋钮转至SINGLE TEST根据中文速查表
进行相应的故障诊断测试;
(7)排除故障,重新进行测试直至指标全部通过为止;
(8)所有信息点测试完毕后,将测试仪与PC连接起来,通过随机附送的管理软件导
9#A'DB¨ *ó#A'y¨'D#A'4§p~
6.2.2 Fluke DSP-40002ˇ #A'
4— ×4 / #A'¨ S*ü,X#A' <Fluke DSP-40002ˇ ,X#A' ¨WKs
6 ^2'.BzP ^Lpn! .B1ì& ~Fluke DSP-40002ˇ ,X#A' DSP-4000^
DSP4300^DSP4000PL 2O_ ,X{ ~E 2O_ ,X#A' G!5B'<, à¨
,XE G!< YF…,|< ~ M6 Fluke DSP-4300_¨ 4 Fluke DSP-40002ˇ ,X
#A' ,Xs6 0 "'~
1.DSP-4300+4 #A' ,Xs6 (M&
DSP-4300DSP-40002ˇ ,X _ ¨WP EóJ°4 '4x5%4° o¨4— ,X+4
AxA #A' ¨V 6-4/~S*üJ ,XE G!<^ $ C CY52O^62O J C^^
E F'J C^^"J C^,X#A' U"~E E JE G!,XE ¨^ '<$ C 4x') 4x
,Xs)[35 #A' U"~Wüs DSP-4000 . ¨=)Z#A' YF…,| ZAxA ×
~2 S*ü _"J C^E G!<9 k¨ .B^¨,ór,X#A'4§p¨A E G!<DSP-4300
#A' ,X G! ×
~3 G!,X62OE F'E G!<S*üDSPT2'.B#A'62OE F'J C^¨ ,XE F'/#G E G!
< oZ5%4°#G , s6 ^ *üb5%4°LpA ' AE×
~4 6 ó7 |A +4 LpJ/ .B!5B×
~5 <YF…,| #J C^,X /
+! D~F… 1T ,X 0M6S¨+ 2ˇF…s6 K # J/#4 ¨" E
2ˇ y *üb / E A E y~DSP-4300#A' F… ,X!7M6 {M6 ¨V 6-6
/~
6-6 DSP-4300#A' F… ,X!7M6 {M6
DSP-4300#A' F… s6 K y A¨ ¨A > ,X#A'
~3 FAULT INFOK¨7 | oE 7 |#A'B ,XA"4 C
~4 EXITK¨E '!#)¨AE-,
~5 1-4D+K¨ o '!/, G,Xs6
~6 /#¨W !¤z^A×,XLCD/#
~7 /ˇ|K¨ü#)^ ^ ^"^ /ˇ|
~8 6 C&C{K¨*üb6 C&C{~ #1/ ^ / !¤z~#A' E
9 , ( ¨ A KG |~
~9 TALKK¨S*ü6^E E 4 4 4x+4 E > E A-
~10 SAVEK¨,|7 |#A'4§p' ,X D
~11 ENTERK¨E ‰9°)0U /,XNM,
~12 LIAy' J ¨E yy E G! ¨E E > +4 ^ #A' E y'D PC
~14 2.5mmA-1& (¨E y#A' ,X6
~15 ACx#+$d /&C
~16 x#0_+$d/+
~17 K¨ !8K^ ,|<5
~18 ,|<5 ¨^ 9-,7 |#A'4§p,X,|<5
DSP-4300#A' ,XE°0^<F… + E@ G 2ˇ /&C4 ¨V 6-7/~Vp#A'
NM, E E ¨íPASS /&C/¨Vp#A'NM, B ¨íFAIL /&C/~Vpü#A'E /
¨íTESTING /&CüK & ~
6-7 N6 E°0^ 4 4 +4 E F'#A',X!9PxV
~1 'N6 E°0^< 9, h,XE G!<×
~2 N6 E°0^ 4 ¨' SAVEK-,#A'4§p×
~8 ,¨7 C& #A'' ¨S*ü> +4 #A' 'PC, E ×
~9 S*üLcLoe,X+4 1u) EC —9#A'DB¨*ó J'D#A'y~
6.2.3 4x#A'
, !4— ×4 2ˇ4 4x Eg2ˇ4 ,X 6 #A'L8Z^ *ü E~,XFluke DSP-40002ˇ
,X+4 #A' ¨E 4 S*üAT & T@ *ó{,X9382ˇ 4x#A' ~ M61T U 4 AT & T
@ *ó{938A4x#A' ,Xs6 1T U 0 "'~
1.4x#A' ,X4
938A4x#A' +^$d +^E y<,XE G!<^AC+$dE G!< F… 4 ¨
V 6-8/~
图6-8 938A光损耗测试仪
主机部分包含一个检波器,光源模块(OSM)接口,发送和接收电路及供电电源.主
机可独立地作为功率计使用,不要求光源模块.
光源模块包含有发光二极管(LED),在660,7800,820,850,870,1300,1550 nm
波长上作为测量光衰减或损耗的光源,每个模块在其相应的波长上发出能量.
光连接器的适配器允许连接一个Biconic,ST,SC或其他光缆连接器至938主机,对每
一个端口(输入和输出)要求一个适配器,安装连接器的适配器时不需要工具.
AC电源适配器主要给主机供电,AC适配器不对主机中的可充电电池进行充电.如果
使用的是可充电电池,而必须由外部AC电源对充电电池进行充电.
2. 938系列测试仪的技术参数
目前,工程中使用的光纤测试仪主要是938系列测试仪,它的技术参数如下.
(1)发送器
发送器的技术参数如表6-5所示.
表6-5 发送器的技术参数
发送器 标准模块最大标称波

频宽 输出功率 输出稳定性(常温下
超过8 h)
9 G 660nm±10 nm ≤20 nm ≥- 2 0 d B m≤±0 . 5 d B
9 H 80 nm±10 nm ≤30 nm ≥- 2 0 d B m≤±0 . 5 d B
9 B 820 nm±10 nm ≤50 nm ≥- 2 5 d B m≤±0 . 5 d B
9 C 850 nm±10 nm ≤5 0 n m ≥- 2 5 d B m≤±0 . 5 d B
9 D 875 nm±1 0 nm ≤5 0 n m ≥- 2 5 d B m≤±0 . 5 d B
9 E 1300 nm±2 0 nm ≤150 nm ≥- 3 0 d B m≤±0 . 5 d B
9 F 1550 nm±2 0 nm ≤150 nm ≥- 3 0 d B m≤±0 . 5 d B
(2)接收器
接收器的技术参数如表6-6所示.
表6-6 接收器的技术参数
接收器类型 938A 938C
" KS 850 nm^875 nm^1300 nm^1550 nm 660 nm^780 nm^820 nm^850 n m
#G 8ר + 3dBm-60dBm, 2mW1nW
2'.Bz + 5%
E|)[ 0 . 01dBm / 0 . 01dBm
~3 +$do+
x#+$dE G!D ~
~1 ae
Z9 k .B,X#A'4§p¨"E° U- + M6,X# " ¨^*ü "' G&2'(-G[),X
8 1REOEO"`+ M6¨J*ü5$! + M6F~ae !9PxE > ~
1 +$d G(POWER)5BbON,X!5B¨J1YV 6-9/,X LCD~# J/
+M6~
6-9 ae A×L
2 " KSE ‰~E E G AE SELECT J ¨ S /</ˇE ,X" KS ¨V
6-10/~
6-10" KSE ‰
Z CK ¨ ,X$dNp8F4 - ,X¨ 938AM6S " KS4 & Np8F,
G!~
3 " #A' ¨ NO' !8NM 0~
4 'A×L c ( 9 0)' ¨ Eg90^ ,XLì,"" ¨a E ,XE y<E G!
,X$d + ,Xn!K 938A h,X ¨' +_E 938A
,¨'
*ü |!bA' 6 M6,Xf J K‰¨ L $d +~E ¨ n U.BAxLì,"
oe ]Z¨V 6-13/~
6-13 $d +,XL
~3 6 4{#A'
6 4{#A'(Watts dBm) !9Px' ¨K'V 6-14/~
üae A×H' ¨*ü 5#A'C 4 OPM,XEg90^ > #,X6 $dE yCK9¨
BE ‰,XW/dBm J AEਠ#,X6 4{ Watts dBm/ 9~
A "… *ü,X#A'C 4 2O_~·A ) E ¨50/125mmE 62.5/125mm
E #A'¨.BnJE ‰ E ,XC 4 2O_~

6-14 6 4{ 4x35 ~>D #A'
~4 35 />D #A'
OLTS/OPM^*ü9#A'4x J F… (>D D #A'qC*b*ü$d( E *ü,X$d2O_, E ~) '
4x,X35 />D #A'¨S*ü F…,X$d~
S*üOLTS/OPM#A' 54xJ C^,X!9PxV
1 #A' ae A×H 0×
2 #A'C 4 938,XEg90^ $dE yCK9×
3 Vp*ü,X ,XEg $d¨í Eg 6 4{A× ×
4 Vp*ü ,XEg $d¨A×H $d,XEg 6 4{¨,¨W 1à,X!6×
5 E E REL(dB) J ¨E ‰REL(dB) ¨/,XAˇD0.00dB×
6 ( OPM/OLTSEg90^ )#A'C 4 ¨J WE y4xJ C^ ~V 6-15
/~
6-15 OPM/OLTSE y4xJ C^
7 4xJ C^, ,X 0^¨E y " 5#A'C 4 (C 4 hà 2O_,X10/125
OLTS/OPM,XEg90^ ¨ !8C 4 ,X" 0^E > #,X4xJ C^¨A 4xC 4 ,X3
5 dB/¨V 6-16/~
6-16 4xC^X#A'
8 Z#\L8#A'{*ó,X # ¨ U"ü #A'4xJ C^¨' "35
,XG04§p~
6.3 4 4 #A'T
Lc-5%4°h*üAE = ¨ 5%4° Eg 6 U"3C^9C^P ~ü 5% S*ü,X
4 4 +4 Eg 6 AE P ¨, !CY52O^62O+4 4 #{ ¨E 4 4 #A'
T C^9C^P ,X U"~ b52O 4 4 +4 ¨S*üFluke DSP-100#A' ^ $ C #
A' U"× bCY52O^62O 4 4 +4 ¨ NOS*üFluke DSP-40002ˇ ,X#A' !6 $ C #
A' U"~
6.3.1 4 4 #A'Y
1. 52O 4 4 #A'Y
BEIA/TIA TSB-67 n¨52O 4 4 #A',XY NM,
~1 y4 #A'¨.BAx 0^,X! —4 " 0^, h,X—4 E y,X4 c¨ oe
!7.B4 y~
~2 J C^KSz#A'¨#A'J C^×A',X,órKSz¨ 8rL#G 7 10%,XA^ ~
~3 >D #A'¨#A' ü> #J C^ EgE / ,X >D / z¨)!db~
~4 E 0^DNEXT35 #A'¨#A' E yà E > ,X í{*óFD,X
¨ 4 4 +4 6 A ,X U,X ~
2.CY52O^62O 4 4 #A'Y
CY52O^62O 4 4 #A'ü52O 4 4 #A',X . ¨rtZ7NM#A'NM, ¨K'V
~1 (M Lk#A'¨W>5G ++4 , GE y.@ 4 ,X EgE F',X U(M ×
~2 4§X " 35 ~SRL #A'¨*üb>5G E F'*ü+4 ', GE y.@ Lkoe
G!×
(3)等效式远端串扰测试,用于衡量两个以上信号朝一个方向传输时的相互干扰情况;
(4)综合远端串扰(Power Sun ELFEXT)测试,用于衡量发送和接收信号时对某根
电缆所产生的干扰信号;
(5)回波损耗测试,用于确定某一频率范围内反射信号的功率,与特性阻抗有关;
(6)衰减串扰比(ACR)测试,它是同一频率下近端串扰NEXT和衰减的差值.
(7)传输延迟测试,它代表了信号从链路的起点到终点的延迟时间,两个线对间的传
输延迟上的差异对于某些高速局域网来说是十分重要的参数.
6.3.2 常见问题的解决方法
在双绞线电缆测试过程,经常会碰到某些测试项目测试不合格的情况,这说明双绞线
电缆及其相连接的硬件安装工艺不合格或者产品质量不达标.要有效地解决测试中出现的
各种问题,就必须认真理解各项测试参数的内含,并依靠测试仪准确地定位故障.下面将
介绍测试过程中经常出现的问题及相应解决办法.
1.接线图测试未通过
该项测试未通过可以有以下因素造成:
(1)双绞线电缆两端的接线相序不对,造成测试接线图出现交叉现象;
(2)双绞线电缆两端的接头有短路,断路,交叉,破裂的现象;
(3)跨接错误,某些网络特意需要发送端和接收端跨接,当为这些网络构筑测试链路
时,由于设备线路的跨接,测试接线图会出现交叉.
相应的解决问题的方法:
(1)对于双绞线电缆端接线序不对的情况,可以采取重新端接的方式来解决;
(2)对于双绞线电缆两端的接头出现的短路,断路等现象,首先根据测试仪显示的接
线图判定双绞线电缆哪一端出现的问题,然后重新端接双绞线电缆;
(3)对于跨接错误的问题,只要重新调整设备线路的跨接即可解决.
2.链路长度测试末通过
链路长度测试未通过的可能原因有:
(1)测试仪标称传播相速度设置不正确;
(2)实际长度超长,如双绞线电缆通道长度不应超过100米;
(3)双绞线电缆开路或短路;
相应的解决问题的方法:
(1)可用已知的电缆确定并重新校准标称传播相速度;
(2)对于电缆超长问题,只能采用重新布设电缆来解决;
(3)双绞线电缆开路或短路的问题,首先要根据测试仪显示的信息,准确地定位电缆
开路或短路的位置,然后采取重新端接电缆的方法来解决.
3.近端串扰测试未通过
近端串扰测试未通过的可能原因有:
(1) 双绞线电缆端接点触不良;
(2) 双绞线电缆远端连接点短路;
(3) 双绞线电缆线对扭绞不良;
(4) 存在外部干扰源影响;
(5) 双绞线电缆和连接硬件性能问题或不是同一类产品;
(6) 双绞线电缆的端接质量问题.
相应的解决问题的方法:
(1)对于端接点接触不良的问题经常出现在模块压接和配线架压接方面,因此应对电
缆所端接的模块和配线架进行重新压接加固;
(2)对于远端连接点短路的问题,可以通过重新端接电缆来解决;
(3)如果双绞线电缆在端接模块或配线架时,线对扭绞不良,则应采取重新端接的方
法来解决;
(5)对于外部干扰源,只能采用金属槽或更换为屏蔽双绞线电缆的手段来解决;
(6)对于双绞线电缆及相连接硬件的性能问题,只能采取更换的方式来彻底解决,所
有线缆及连接硬件应更换为相同类型的产品.
4.衰减测试未通过
衰减测试未通过的原因可能有:
(1)双绞线电缆超长;
(2)双绞线电缆端接点接触不良;
(3)电缆和连接硬件性能问题或不是同一类产品;
(4)电缆的端接质量问题;
(5)现场温度过高.
相应解决问题的方法:
(1)对于超长的双绞线电缆,只能采取更换电缆的方式来解决;
(2)对于双绞线电缆端接质量问题,可采取重新端接的方式来解决;
(3)对于电缆和连接硬件的性能问题,应采取更换的方式来彻底解决,所有线缆及连
接硬件应更换为相同类型的产品.
6.4 大对数电缆测试技术
在综合布线系统的干线子系统中,大对数电缆经常作用数据和语音的主干电缆,其线
对数量比4对双绞线电缆要多,如25对,100对,300对等.大对数电缆不能直接采用4对双
绞线电缆测试的方法,可以使用专用的大对数电缆测试仪进行测试,如TEXT-ALL25.
对于常用的25对线大对数电缆可以采用两种方法进行测试:
(1)用2 5对线测试仪进行测试;
(2)分组用双绞线测试仪测试.
我们建议尽量采用2 5对线测试仪进行测试,这种方法效率较高.
6.4.1 TEXT-ALL25测试仪
TEXT-ALL25是一个自动化的测试系统,可在无源电缆上完成测试任务.TEXT-ALL 25
可同时测25对线的连续性,短路,开路,交叉,有故障的终端,外来的电磁干扰和接地中
出现的问题.
要测试一根25对线的大对数电缆,首先在大对数电缆两端各接一个TEXT-ALL25测试
器,由这两个测试器之间形成一条通信链路,如图6-17所示.分别启动测试器,由这两个
测试器共同完成测试工作.
6-17 #A'+4 0^ E yT E X T-ALL25#A'<
M61T U 4 T E X T-ALL25#A'<,X 0M6S~
1. # J/#
TEXT-ALL 2 5#A'</+4 ,X)
C^~
6-18 TEXT-ALL25 # J/#
2.{ J
üA #A'<M6S 5 { J ¨üJ E S 5 E y {~{ J GV
6-19/~
POWER+$d G J ü#A' '!'¨' #A' 7 |#A' UE y+4 ¨' ' #A' 5B~{ 5B0E°/ > 5BL UG A×
H~
ADVANCE J *übE ‰ ~M ,X4 ¨ E ‰*üà , ,XLp /~'#
A'' ¨à / ) ,XLp~' ) ,XLpü ¨K /,XF… EW
L', ~E E 0ADVANCE J ¨#A'a ~) ¨J0ü1 Lp ,X/ ¨
a ||ADVANCE J ¨ Lp ) 11~A (M ^*üb Jí G #A',X
Lp ~
3.#A'E y {
#A' ,X#A' {V 6-20/~Ground { oy {'*übSA' y!7.B¨
E .,X, ,X-A #A'4§p!7.B~25 Pair Connector {A E y,X+4 ,¨y 9#A'
E > #A'~W3^h*ü2 5 #A'EC '2 5 110.@ E G! #A'~
RJ-14 {A RJ-14'RJ-114 4 ,¨y 9TEXT-AA25E > #A'~
6.4.2 D+4 ,X#A'
S*üTEXT-ALL25#A' E > D+4 #A'E / ¨ U #A'/ c
1.7
^ U#A',X D+4 E y#A' { ¨' TEXT- ALL25#A' +$d G~#
A' 7 |' 7 / c¨ -A H 2ˇ4 #A'2'.B~ M6 05 ü/# 6 ,X
C
~1 '#A' W,XYF…+C^ ¨ü=8F#) /[+^D+'0oe ¨ 4z1 s×
~2 y-¨Vp#A' H 2ˇ4 !7¨#) T ¨' /TEXT OK¨ 4z1 s×
~3 ' ¨MASTERK 'ü#) E /D+¨></A #A' E°0^E ~
通信链路总是被测电缆中的第一个电缆对.当通信链路已经成功建立, MASTER照亮在第
一个测试仪的显示窗口上,而REMOTE照亮在远端的第二个测试仪上.
在使用另一个测试仪不能正常通信的情况下,MASTER闪烁,指示不能通信,要进行
再次尝试,TEST按钮必须再次压入.
3.电源故障测试
TEXT-ALL25照亮POWER FAULT完成电源故障测试时,能检查通交流或直流电的所
有50根导线.如果所测电压(交流或直流)等于或高于15V,该电压在两端测试仪的显示
屏上照亮后显示出来,并终止测试程序(当指出有电源故障而且确实存在电源故障时,常
常需要重新测试.因为有时电缆上的静电会造成电源故障指示错误.但应当请注意,接地
导体良好时,可以防止测试时因静电产生电压指示差错).
4.接地故障测试
屏幕显示GROUND FAULT,表示正在进行接地测试.该测试表示在两端的测试仪上
连接一根外部接地导线.首先测试地线的连续性.包括地线是否已连到两个测试仪上,电
缆的两端及其地电位.不同电平的电压常常在于大楼地线上形成噪声,从而影响传输质量,
该地线连续性测试是为了检查地线连接的正确性.已接地的导线用TEXT-ALL25测试和完
成端到端的地线性能测试时,可能造成噪声或电缆故障(测试参考值为75000W或小于地线
与导线之间的阻值,均被认为是存在接地故障).
5.连续性测试
下面的测试是完成端到端线对的测试.
(1)Shorts(短路):所测试的导线与其他导体短路(电阻值达6000 W或小于导线之
间的电阻,称为短路).
(2)Open(开路):测试的导线为开路的导线(测试仪之间端到端大于2600 W,称
为开路导线).
(3)Reversed(反接):为了测试端到端线对的正确性,当进行连续性测试时,要保
证每一个被测导线连到其他测试仪上.
(4)Crossed(交叉):为了测试所有的导线是否端到端正确的连接,还应检查所测
电缆组中是否有与其他导线交叉连接的情况(这就是常说的易位).
当所有测试令人满意地完成,而且测试过程中没有发现任何故障,这时屏幕上出现照
亮的TEST OK.
大对数线的测试也可以用测试4对双绞线电缆的测试仪来分组测试,每4对线作为一组,
当测到第25对时,向前错位3对线.这种测试方法也是较为常用的.
6.5 光缆测试技术
6.5.1 光纤测试技术综述
随着计算机技术和通信技术的高速发展,光纤的应用越来越广泛,光纤测试技术已成
为一个崭新的领域.光纤的种类很多,但光纤及其传输系统的基本测试方法与所使用的测
试仪器原理基本相同.对光纤或光纤传输系统,其基本的测试内容有连续性和衰减/损耗,
光纤输入功率和输出功率,分析光纤的衰减损耗,确定光纤连续性和发生光损耗的部位等.
光纤测试常用的仪器有Fluke DSP-4000系列的线缆测试仪(要安装相应的光纤选配
件),AT&T公司生产的938系列光纤测试仪.
为了确保测试的准确性,在进行光纤的各种参数测量之前,要选择匹配的光纤接头,
仔细地平整及清洁光纤接头端面.如果选用的接头不合适,就会造成损耗或者光的反射.
目前,绝大多数的光纤系统都采用标准类型的光纤,发射器和接收器.例如,综合布
线几乎全都使用纤芯为62.5μm的多模光纤和标准发光二极管(LED)光源,工作在850nm的
光波上,这样就可以大大地减少测量的不确定性. 而且,即使是用不同厂家的设备,也可
以很容易地进行连接,可靠性和重复性也很好.
6.5.2 光纤测试技术
测试光纤的目的,是要知道光信号在光纤链路上的传输损耗.光信号是由光纤链路一
端的LED光源所产生的(对于LGBC多模光缆,或室外单模光缆是由激光光源产生的).光
信号从光纤链路的一端传输到另一端的损耗来自光纤本身的长度和传导性能,来自连接器
的数目和接续的多少.当光纤损耗超过某个限度值后,表明此条光纤链路是有缺陷的.对
光纤链路进行测试有助于找出问题.下面给出如何用938系列光纤测试仪来进行光纤链路测
试的步骤.
1.测试光纤链路所需的硬件
(1)两个938A光纤损耗测试仪(OLTS);
(2)为使在两个地点进行测试的操作员之间能够通话,需要有无线电话(至少要有电
A-)×
~3 454xC 4 ¨*ü9 0 938A#A' 4xJ C^K¨,XE y×
~4 4v 4 / E / ¨ AE6 , $d,XEg ~Z.Bn
6 G oe,ü¨hS*ü6 G /s)[Au 4v 4 / A×L
A×L *ü9#\L86 4{#/ˇG ¨'#A'M2",X6 4{ ¨AEA×L í CK\ ,XA^ ¨
A×L E 6 #\L8C 4 ,X35 ~ZA×L ¨ü!5BA*ü C 4 938A,X$d(Eg 0^ )' " A×L
4. #A' E > 7
E 4` #ZERO SET J / Js ¨1Y20/ Js,X K¨9' 7 ¨V 6-22/~
6-22 938A#A'E >
5.#A'4xJ C^,X35 (!5BA!5BB ,X35 )
K' 0!9Px¨V 6-23/~
6-23 ü!5BB#A',X35
~1 ü!5BA,X938A#A' "
#,X4xJ C^ ×
~2 ü!5BB,X938A#A' " #A' ¨E ,X#A'
U ae#A',X35 !¤EW~8 P b ae#A',X35 ¨í> Link Ware+4 #A'1u) EC ×
~2 Fluke#A' E E RS-232> y USBy PC, E ¨V 6-26/×
6-26 #A' PC, E
~3 —9#A' V U—9Fluke DSP-4300#A' ,|,X#A'DB¨
6-27 ü9°)E ‰ U—9DB,X#A' _
¨V 6-28
,X#A'DB¨_
íüLink WareEC 0k ¨E ‰ˇImport from—9°) ˇDSP-4100/4300—Q ¨V
6-27/×
~4 —9DB ¨^ ˇ #A'DBA )¨ , #A'DB,X

6-28 , #A'DB
~5 *ó #A'y~#A'y[ 'Acrobat Reader
,X.P
¨íAEL *üE ‰ ×

/ [ ASCII[
DF ~ U*ó .PDF ,X#A'y¨í;> 0!9Px
1 OjE ‰*ó #A'y,XA )8ר~Vp*ó #J C^,X#A'4§p~VpJ C^,X#A' ¨í4 PASS,X4§A ¨V 6-37
/~VpJ C^#A'AE ¨í4 FAIL,X4§A ¨V 6-38/~
6-37 J C^#A' ,Xy
6-38 J C^#A'AE ,Xy
F'H / ,XE' )[~ U

#A'y! 5> #J C^,X#A'4§pE > 4 Au¨^ -
Eó4 Au H > #J C^,X )[¨^ ó}bLink Ware StatsEC ~A EC *ó ,X4
Auy> #J C^,X )[¨V 6-39/> #205J C^ G #A'~ H / ,XJ C^ J C^,X! #A'NM, A #A'4§p,X
#A'J C^#A'4§XA í¨A" ><~
表6-告评估
是测试 结,也是测试工作的质量的档案.当整个
序号 测试项目 需测参数 项目 被测线对出现一个(含一个)以上失败参数
8测试报
测试报告工作的总成果,并作为工程
测试对判定结果的影响
线条交叉(有/无) B
反向线对(有/无) B
交叉线对(有/无) B
短路(有/无) B
开路(有/无) B
1 连接图
错误线对(有/串绕线对及其他
无)
B
2 长度 各线对) C允许个别线对超标,在10%范围内判合格 长度(
3 特性阻抗 ) 特性阻抗(各线对B项目不合格,该链路不合格
4 环路电阻 环路电阻(各线对) C允许个别线对超标,在40欧姆之内判合格
5 衰减量 各线对衰减量及余量 B
6 近端串扰损耗 余量 各线对时间串扰损耗及B
7 远方近端串扰损

各线对间串扰损耗及余量 B
8 近端串扰损各线对间ELFEXT值及最差值,B等效
耗 余量
9 线对综合近扰线对对穿套功率总和B相临
端干扰
各受干
值,与标准最小差值,余量
10 B近端ACR各受干扰线对ACR,余量
11 远端等效串扰总标

各受干扰线对PSELFEXT与
准限差及余量
B
12 时延差值 以及各线对传B传输各线对传输时延
输时延差值
13 回波损耗 耗值余量 B各线对回波损
项目不合格,该条链路不合格
14 链路脉冲噪声 个数链路上2分钟内脉冲平均
≤10
B项目不合格,该条链路不合格,扩展抽测
15 链路背景噪声 值≤-20dB B噪声
系统安全接地 B16 安全接地
屏蔽接地 B
17 光纤链路 A-B,B-A 衰减值超过设定值,项目不合格,该条链路衰减850nmC
不合格 1300nm B-A,A-B
18 光纤链路 C作为参考 链路长度 指出长度
工程
6.7 归纳与思考
章阐述了综合布线系统测试的相关基础知识,常用测试仪使用方法,双绞线测试技
术,
使用和维护中,链路的故障定位
和排
6.8 习题
填空题
布线工程测试内容主要包括三个方面:
测试合部后,需要统一编制工程的测试报告.在编制测试报告时应该精心,细致,保
证其完整性和准确性.测试报告应包括正文,数据副本(同时形成电子文件),发现问题
副本等三部分.正文应包括结论页(包含施工单位,设计单位,工程名称,使用器件类别,
工程规模,测试点数,合格与不合格等情况),统计合格率做出结论.正文还应包括对整
个工程测试生成的总结结论摘要报告(每条链路编号,通过及未通过的结论).数据副本包
括每一条链路的测试数据.

大对数电缆测试技术,光缆测试技术等内容.通过测试,可以及时发现布线故障,确
保工程施工质量.测试完成后,应使用电缆管理软件导入被测试数据,生成测试报告.通
过对测试报告的分析,可以判定整个工程的施工质量.
链路故障是网络故障中常见的故障现象之一.在网络
除要花费大量的人力,处理不好还会造成网络的重大损失.因此在电缆布线和端接过
程中,一定选用合格的布线产品,施工过程中要遵循综合布线的施工规范,并在施工完成
后,认真进行链路的测试工作以便及早排除链路的故障,为网络运行提供可靠的传输平台.
1.
(1)综合, ,
.
(2)目前综合布线工程中,常用的测试标准为美国国家标准协会EIA/TIA制定
的 , 等标准.
(3)线缆传输的衰减量会随着 和 的增加而增大.
(4)线缆传输的近端串扰损耗NEXT ,则串扰越低,链路性能越好.
(5)衰减与近端串扰比(ACR) 表示了信号强度与串扰产生的噪声强度的相对大小,
其值 ,线缆传输性能就越好.
(6)TSB-67标准定义了两种测试模型即: 模型和 模型.
(7)Fluke DSP-100线缆测试仪只能测试 类线缆,Fluke DSP-4000系列线缆
测试仪可以测试 类线缆.
(8)光纤传输系统的性能测试除了可以使用Fluke DSP-4000系列的电缆测试仪以外,
还经常使用AT & T公司生产的 光纤测试仪.
(9)大对数电缆的测试主要使用 自动化测试仪完成测试工作.
(10)测试完成后,应该使用 电缆管理软件导入测试数据并生成测试
报告.
2.简答题
说明基本链路测试模型和通道测试模型的区别.
的过程.

(1) 简要
(2) 简述使用Fluke DSP-4300电缆测试仪测试一条超5类链路
(3) 光纤传输系统的测试主要包含哪些内容 应该使用什么仪器进行测
(4) 简要说明工程测试报告应包含的内容.使用什么方法生成测试报告
·上一篇:A8保养手册
·下一篇:三回路直流电阻测试仪
赞助商链接
下载链接