制冷与空调设备控制  文件类型:PDF/Adobe Acrobat   文件大小:字节
制冷与空调设备控制
使用手册
温度控制器
- EKC 201 & EKC 301
ADAP-KOOL
制冷控制系统
制冷与空调
- 2 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
介绍
应用
控制器是一个简单的温度控制器,集成了制冷技术控
制功能并可以取代传统的温控器和化霜时钟.为专门
针对制冷应用设计,同时也适用于其他一些调节应用
场合.
控制器随着功能的不同有多个型号-从简单的单继电
器输出到三个继电器输出.所有的版本都可以有报警
功能,同时继电器数量也会相应增加一个.
继电器用于控制:
-压缩机
-风扇
-化霜
-报警
控制可连接一个数字信号输入,这个输入可以记录连
接的开关并按照客户需要以如下方式工作:
-如果冷库门打开时间超过设定时间,报警启动
-化霜开始
-传输信号至数据采集器
特点
● 一个电子控制器可以同时替代几个传统的温控器
和化霜时钟
● 可以嵌入式安装也可DIN型导轨安装
● 可在显示屏上直接读出温度,时间,运行环境,
参数代码和报警以及故障代码
● 三个LED指示灯显示真实系统的状态:
- 制冷
- 化霜
- 风扇运行
● 出厂设定重置简便
● 发生故障时显示实际参数代码
● 不论发生哪种故障,三个LED指示灯会同时闪烁
● 数据采集器安装简单方便
附件
如果系统允许,控制器可以插入一个模块来实现扩展.
控制器出厂时已带有插头和端子,所有客户只需将模块推到
恰当位置即可.
如果需要调整定期化霜设置,使系统在
一天中指定的时间运行,可以增加一个
时钟模块.
一天最多可以设置6个化霜循环.模块
带有电池备份功能.
(模块类型:EKA172)
如果要通过电脑进行操作,需要添加一
个数据采集模块.有两种插入模块可供
使用 - 带有FFT10接口的LON模块和
RS485接口的.
- 3 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
控制应用综述
应用场合代码
功能
1 2 3 4
控制电磁阀开关或压缩机开/停
自然除霜
温度控制,电加热除霜或热气除霜
时间控制,电加热除霜或热气除霜
风扇控制
示例:在应用场合3中,控制器可以控制:
● 控制电磁阀开关或压缩机开/停
● 时间控制,电加热除霜或热气除霜
● 风扇控制
应用场合1
通过电磁阀开关控制室温和自然除霜 通过压缩机开停控制室温和自然除霜
应用场合2
通过电磁阀开关控制室温;温度控制 通过电磁阀开关控制室温;温度 通过压缩机开停控制室温;温度控
电加热除霜 控制热气除霜 制电加热除霜
应用场合3
通过电磁阀开关控制室温;温度控
制电加热除霜
通过电磁阀开关控制室温;温度控
制热气除霜
通过压缩机开停控制室温;温度
控制电加热除霜
应用场合4
通过电磁阀开关控制室温;
温度控制电加热除霜
通过电磁阀开关控制室温;温度控制热气
除霜
通过压缩机开停控制室温;温度
控制电加热除霜
- 4 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
功能介绍
功能 参数 通过数据采集操作
温控器功能 Thermostat
基准
温控器根据设定值进行调节
- Temp. setpoint
微分
当温度高于参考值+设定微分时,会接通压缩机继电器.当温度下降到设定参
考值时,继电器会再次断开.
r01 Differential
r02 Max lim. temp SP
基准限制
控制器的基准设置范围可能很窄,所以太高或太低的值(会造成损坏)都很难
设定.只能在两个值之间来设置基准.
为避免基准值设定过高,须降低最大许可基准值.
为避免基准值设定过低,须增加最小许可基准值.
r03 Min lim. temp SP
温度显示修正
如果房间传感器的温度和控制器上的显示不一致,可对记录温度进行补偿调
整.如果传感器电缆太长时,须使用此校正功能.
r04 Temp calibration
温度单位
在此设置温度显示单位为℃或0F.
r05 Temp. unit ℃=0
报警设置 Alarm Settings
在几种情况下控制器会报警,当有报警发生时,前面板上所有的LED灯都会
闪烁,如果控制器接有报警继电器,会马上启动.
上偏离
如果设定当处于高温时报警将被激活,设置值单位为K.当温度高于设置的"基
准值"+"微分"+"上偏离"时,将激活报警.
A01 Upper deviation
下偏离
如果设置当处于低温时报警将被激活,设置值单位为K.当温度下降低于设置
的"基准值"-"下偏离"时,将激活报警.
A02 Lower deviation
温度报警延迟
如果超过两个极限值中的任意一个,定时器功能将被启动.只有当经过这个设
定的时间延迟之后,报警器才会报警.时间延迟的单位为分钟.
A03 Temp alarm delay
库门报警时间延迟
如果采用一个数字输入信号来监控库门(参见"杂项点"中的定义),须在库
门打开一段时间之后报警器才会报警.时间延迟的单位为分钟.
A04 Door alarm delay
重置报警
当拨到pos. ON位置时将重置所有的
报警功能.
报警状态/延迟
用户可以看到报警器状态.如果控制器
接有报警继电器,用户可以使用"手动
控制"来进行强制控制.
- 5 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
压缩机功能 Compressor(压缩机)
压缩机继电器和温控器协同工作.当温控器调至制冷模式时,压缩机继电器接
通.
c01 Min. ON-time
运行时间
为了避免频繁的启停操作,可以设置一个参数使得压缩机启动后必须要保证运
行一定的时间.同时也可以设置最短停机时间.
最小运行时间(以秒为单位)
最小停机时间(以秒为单位)
c02 Min. OFF-time
传感器故障时安全功能
如果传感器出现故障时(如短路或断开),在报警器报警的同时控制器将启动
压缩机频率调节.
如果在控制器运行中压缩机继电器已经断开过72次了,控制器将会记录压缩
机继电器的不同的开停时间,并将会以这个平均开停周期继续进行调节.
相反地,如果控制器还没有完成72个周期,将采用20分钟为一个周期进行
调节.在此周期内压缩机将以设定的比例来开停.这里提到的比例,例如40
%,即为20分钟内有8分钟时间继电器断开.
c03 Cutin frequency
库门敞开时压缩机停机
采用数字输入信号监控库门(参见"杂项点"中的定义),库门敞开时压缩机
可能会停止运行.如设置Ye s ( O N )压缩机将会停机.
c04 Cmp out door opn
Compressor relay
用户可以看到继电器状态,也可以选择
"手动控制"模式来进行强制控制.
化霜 Defrost(化霜)
控制器带有计时功能,可以进行定期化霜,例如每8个小时.
如果控制器连有一个实时时钟模块,则可以在每天的固定时间进行化霜运行.
控制器中有一个化霜继电器,用户可以设置选择电加热除霜或热气除霜.
实际化霜可以定时中止,或者在蒸发器上放一个温度传感器,当达到设定温度
值时自动停止除霜.
除霜方式
用户可以选择电加热除霜或热气除霜.在除霜过程中,除霜继电器会接通,将
会影响到压缩机继电器的功能.电加热除霜时,压缩机继电器会断开,但如果
为热气除霜时,会自动接通.
d01 Def. method EL=0
除霜中止温度
如果在蒸发器上装有化霜传感器,当达到设定温度值时可自动停止除霜.如果
没有化霜传感器,则会定时中止.详见后文.
d02 Def. stop temp
化霜间隔
有两种方法来设置化霜间隔.可以将功能调到pos. OFF或用户自设间隔.如
果连有数字输入信号或装有时钟模块的话,调到pos. OFF可以开始除霜.间
隔:可简单设置化霜启动频率.
d03 Defrost interval
最大化霜时间
如果选择定温化霜的话,如果在还没有达到设定温度之前,在经过设定的这段
时间后化霜会立即中止.
如果选择定时化霜,此设定即为除霜时间
d04 Max defrost time
- 6 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
启动时化霜的交错运行
如果用户有多个制冷设备或机组想要交错进行化霜时涉及到此功能,或当设定
化霜间隔启动时应用到此功能.只有在控制器刚刚接通电源后的前几次化霜
时,此选项会以设定的时间(以分钟为单位)延迟化霜启动.
d05 Time staggering
滴水时间
可以设定从化霜到压缩机再次启动的时间间隔(蒸发器上的水流下来的时间)
d06 Drip-off time
化霜后风机的延迟启动
设定化霜结束后从压缩机启动到风机启动前的时间(冷凝水附着在蒸发器上的
时间)
d07 Fan start delay
风机启动温度
设定一个温度值,当化霜传感器的温度达到此设定值,风机也有可能早于"化
霜后风机延迟启动"设定时间提前运转.
d08 Fan start temp
化霜过程中的风机运行
设定在化霜过程中,风机是否继续运行.
d09 Fan during def.
化霜传感器
设定是否安装化霜传感器.
d10 Defrost sensor
化霜结束后的温度报警延迟
化霜过程中或刚刚结束化霜时,如果温度过高,高温报警将会等待化霜完成后
才启动.此处设定高温报警的延迟时间.
d11 Def. alarm delay
化霜中止后的温度显示延迟
当化霜过程中或刚结束化霜时温度过高,"温度过高"将会延迟到化霜结束后
才显示.在除霜过程中或刚结束时显示的温度是除霜开始前的测量值.此处设
定延迟时间
d12 Delay display
启动时除霜
设定是否控制器刚刚启动时即运行除霜.
d13 Def. at power up
Defrost start
设定手动除霜
Def. stat/relay
可以看到化霜继电器的状态或用手动
控制模式强制除霜.
如果用户想要查看化霜传感器的温度,按下控制器的下键即可. Defrost temp.
化霜传感器处的温度
风机功能 Fan
除了关于化霜时的风机功能外,在压缩机运行过程中或库门设置风机也可以功
能性的停止运转.
压缩机断开时停止风机
设定在压缩机断开时是否同时也停止风机运转
F01 Fan stp comp out
压缩机停机时风机延迟停止
如果设定压缩机停机时风机也相应停止时,可以设定一个延迟时间,当压缩机
已经停机时风机延迟停止.
F02 Fan del comp out
库门敞开时风机停机
当接有数字输入信号监控库门状态时,可以设定是否在库门敞开时停止风机运
行.
F03 Fan out door opn
- 7 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
Fan relay
用户可看到风机继电器状态,或用手动
控制模式强制控制.
其他 Miscellaneous
启动时的输出信号滞后
启动时或当电力故障时可以延迟控制器的各项功能,避免电网过载.此处设定
延迟时间
o01 Delay of output
数字输入信号
控制器连有数字输入信号时可实现如下功能:
1) 库门报警.连有库门开关时,数字输入断开时控制器可做记录.控制器
可以利用库门报警功能,在库门敞开时停止压缩机或风机运行.
2) 化霜.接有一可自恢复开关功能.当数字输入信号接入时,控制器将做
记录并开始化霜循环.如果有多个控制器在接收信号,须保证所有连接
保持一致(DI端对DI端,GND接GND).同时也要保证每个控制器都
有独立的电源线连入.
3) 数据采集.如装有数据采集模块,控制器可以发送开关功能状态到数据
采集网络处.
4) 断开数字输入信号时将设置调为0.
o02 Di input control
接入密码
控制器上的设置有密码保护,用户可设置一串1到100范围内的数字作为密
码.如果不设密码的话,用户如将设置调为OFF时,所有的功能将被取消.
o05
传感器类型
通常采用具有高精确度的PT1000传感器,但在一些特殊情况中用户也可使用
PTC传感器(R25=1000).使用PT1000时,温度显示可精确到小数点后一
位.如果用PTC1000的话,温度将被圆整为整数.
o06 Sensor type Pt=0
出厂设置
当需要重置控制器并恢复出厂设置时,请按以下操作:断开电源-重新接通电
源时同时按住面板上的两个按键.
Reset to factory
将设置拨到pos.ON即可恢复出厂设
置.
Dig. Input state
用户可看到数字输入信号的状态
地址
o03
如果控制器通过数据采集器与网络相连,需要为其设置一个地址,并且数据采
集网络上的主网关要知道这个地址.
只有在控制器上装有数据采集模块并接有数据通讯线时方可进行此设置.
具体安装请参看文件"RC.8A.C.".
地址设置范围为1到60.
如菜单设置为pos. ON时,地址会被传送到网关.
o04
装有数据采集模块的控制器在
ADAP-KOOL制冷控制系统中实际操
作时与其他控制器平等运作.
实时时钟
控制器可以接入一个插入模块,可以是数据采集模块或者是实时时钟模块.装
有数据采集模块时,控制器需配一个Danfoss网关AKA243.可以通过数据采
集器操作控制器.详见其他文件.
实时时钟
利用这个模块可以在一天中设置6个独立的化霜启动时间
t01 至
t06
- 8 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
小时设置 t07
分钟设置 t08
故障查询 Alarms
当发生故障时,前面板上的LED会闪烁,并且如果有报警继电器的话,继电
器会立刻启动.这种情况下按下上键,用户可以看到报警信息显示.有两种错
误报告形式-或是发生在日常操作中,或是安装问题.下面就是可能会出现的
信息列表:
高温报警 A1 High temp. alarm
低温报警 A2 Low temp. alarm
库门状态报警 A3 Door alarm
(A类报警-必须在完成设定的延迟时间后报警才会启动.E类报警-一有故
障发生就会马上报警)
控制器故障 E1 Fault in EKC
房间传感器断开 E2 Air sensor o.c.
房间传感器短接 E3 Air sensor s.c.
化霜传感器断开 E4 Def. sensor o.c.
化霜传感器短接 E5 Def. sensor s.c.
Alarm destinations
可以设定每个报警的优先级(0,1,2
或3).参见AKM文件.
操作状态 (Measurement)
在一些情况下控制器会有一断等待进入下一个调节阶段.用户可以通过以下设
置来检查控制器的运行状态,了解没有动作的原因
EKC state(EKC状态)
压缩机运行时,必须最少要运转X分钟 S2 2
压缩机停机时,必须要保持停止状态X分钟 S3 3
蒸发器滴水过程中须等待一段时间 S4 4
综合 Shown everywhere
空气温度(测量) Air temperature
手动控制;0=正常,1=维修(可以强制控制继电器) Manual control
- 9 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
技术参数
嵌入式安装
12V a.c./d.c. +15/-15%
230V a.c. +10/-15%, 50/60Hz
(特定型号)
输入电压
DIN 安装 230V a.c. +10/-15%, 50/60Hz
嵌入式安装 2.5 VA
消耗功率
DIN 安装 5.0 VA
变压器 12V控制器必须接独立的3VA以上的变压器
传感器 Pt 1000或PTC (R25 =1000)
测量范围 -60℃~ +50℃
控制器传感
系统
精确度 传感器温度在-35℃~ +25℃时:
±0.5℃;
传感器温度在-60℃~ -35℃和+25
℃~ +50℃时:±0.1℃
显示 LED-三位显示(在测量范围内精确到0.1℃)
外部报警接

标准的单刀单掷接触(库门报警)
嵌入式安装 最长1.5mm2多芯线
电气线连接
DIN安装 最长2.5mm2多芯线
控制器继电器 SPST NO,Imax=6A电阻式负
载/3A,AC -15电感式负载
除霜继电器 SPST NO,Imax=6A电阻式负
载/3A,AC
风机继电器 SPST NO,Imax=6A电阻式负
载/3A,AC
继电器
报警继电器 SPST NO,Imax=4A电阻式负
载/1A,AC -15电感式负载
运行 0℃~ +55℃
环境温度
运输 -40℃~ +70℃
嵌入式 IP 54
封装
DIN安装 IP 20
认证 EU低电压指令;EMC强制认证
LV D测试:EN60730和EN60730-2-9
EMC测试:EN50081和EN50082-1
EKC 201/嵌入式安装 重量:150克
EKC 301/DIN安装 重量:300克
- 10 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
电气连接
应用1 12V 230V
无报警继电器
230V
应用2 12V 230V
无报警继电器
应用3及应用4 12V 230V
无报警继电器
嵌入式安装型号 DIN安装型号
- 11 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
应用1 12V 230V
含报警继电器
230V
应用2 12V 230V
含报警继电器
应用3 12V 230V
含报警继电器
嵌入式安装型号 DIN安装型号
60Hz:
如果电网频率是60Hz则有如下限制:
EKC 201, 12V:-变压器与EKC控制器间的电缆长度不能超过1米.
-只有EKC控制器可以连到变压器的第二点
-传感器与EKC控制器之间的电缆长度不超过100米
EKC301: -传感器与EKC控制器之间的电缆长度不超过100米
- 12 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
运行
显示
为三位数字显示并且单位可为℃或0F.
前面板上的发光二极管
面板上共有三个LED,代表意义如下:
制冷
化霜
风扇运行
按键
如果要调整设置时,可以通过面板上的两个按
键调整上下值.在进行调整之前,首先要进入
菜单,按住上键保持二秒钟,即可看到一排参
数代码,找出需要调整的参数代码然后同时按
住上,下两键.调整参数值后,再一次同时按
下两键来保存更改.
如图:
进入菜单
改变设定值
保存更改
温度设置
等如果要改变温度设定,只
需同时按住上,下两键,当
显示开始闪烁时就可以调整
温度参数了.
强制控制
除了正常使用外,客户也可
以采用强制控制:
-断开报警继电器/见报警代
码 ● 按住上键
-读化霜传感器温度
● 按住下键
-手动启停化霜
● 按住下键4秒钟
- 13 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
使用 初始设置 通过两个按键进行操作 设置结果
读取或更
改房间温
度设置
正常运行
房间温度 1
正常运行
房间温度 2
读取或更
改参数代
码和设定
正常运行
(或报警)
未知代码和
设定
正常运行
(或报警)
已知代码和
设定
重新恢复
出厂设置
未知设置 所有参数设
置=工厂设

读取化霜
传感器温

正常运行或
报警
正常运行
手动启动
化霜运行
正常运行 正常运行
手动中止
化霜运行
化霜运行 正常运行
报警继电
器复位
报警继电器
启动
报警继电器
切断
读取报警
故障代码
报警继电器
断开
报警
操作示例:
查看其他传感器的温度:1.同时按两个按键.
查看化霜传感器的温度:1.按下方的按键.
菜单设置:1.按上方按键直到显示屏上有代码显示出来;2.按上下键找到需要调整的参数;
3.同时按两个按键直到有参数值显示;4.按上下键选择新值;5.再一次按两个键完成设置
- 14 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
菜单选项
控制器应用数最小值最大值 出厂设置5) 实际设置设置和参数 参数代码
1 234
正常运行
温度控制器,温度 - 60℃ 50℃ 3℃
温控器
微分2) r01 0.1K 20K 2K
温度设定上限 r02 -59℃ 50℃ 50℃
温度设定下限 r03 -60℃ 49℃ -60℃
温度指示调节 r04 -20K 20K 0.0K
温度单位(/ ℃0F) r05 ℃
报警
上偏离(高于设定温度+微分2) A01 0K 50K 10K
下偏离(低于设定温度) A02 -50K 0K -10K
延迟温度报警 A03 0 min 90 min 30 min
库门报警时间延迟 A04 0 min 90 min 60 min
压缩机
最小运行时间 c01 0 min 15 min 0 min
最小停机时间 c02 0 min 15 min 0 min
传感器故障时接入频率3) c03 0% 100% 0%
库门敞开时压缩机停机(是/否) c04 no
除霜
除霜方式(电加热/热气) d01 EL
除霜中止温度 d02 0 ℃ 25℃ 6℃
除霜开始间隔 d03 OFF 48 hour 8 hour
最大除霜周期 d04 0 min 180 min 45 min
除霜中止后的延迟显示 d05 0 min 60 min 0 min
滴水时间 d06 0 min 20 min 0 min
除霜后风机延迟启动 d07 0 min 20 min 1 min
风机启动温度 d08 -15℃ 0℃ -5℃
化霜期间的风机运行(是/否) d09 No
化霜传感器(是/否) d10 yes
化霜后温度报警延迟 d11 0 min 199 min 90 min
化霜结束后延迟显示 d12 0 min 15 min 1 min
启动时化霜 d13 no yes no
风机
压缩机停机时风机停止运转(是/否) F01 no
风机停机延迟 F02 0 min 30 min 0 min
库门敞开时风机停机(是/否) F03 yes
其他
开机后输出信号延迟 o01 0 s 600 s 5 s
数字输入信号3)=(0=无,
1=门警,2=化霜,3=总线,
o02 0
- 15 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
4=主令开关)
接入代码 o05 OFF 100 OFF
传感器类型(Pt/PTC) o06 Pt/PTC
实时时钟(如配有)
六次化霜启动时间.设置
OFF时可以取消所有设定
101-106 0 23 OFF
小时设置 107 0小时 23小时 0小时
分钟设置 108 0分钟 59分钟 0分钟
故障代码 报警代码 状态代码
E1 控制器故障 A1 高温警报 S2 运行
E2 房间传感器断开 A2 低温警报 S3 关闭
E3 房间传感器短接 A4 库门警报 S4 滴水
E4 化霜传感器断开
E5 化霜传感器短接
E6 更换电池+检查时钟
1)当房间温度高于设定值和微分时,压缩机继电器闭合.
2)如果房间温度超出设定范围(-60℃~ +50℃)5℃以上时,解除报警并显示有传感器故障发生.
3)须在系统启动并运行3天3夜后此设定值才会被控制器采用.随后控制器可自动计算前几次继电器
接通的平均时间.
4)接通单刀单掷开关时可实现以下功能:
库门报警:当单刀单掷开关断开时,报警器开始报警,风机停止运行.具体请参见A04和F03.
化霜:单刀单掷开关接通则化霜开始.
(如果d03的设置不是OFF的话,化霜运行会根据编程设定的间隔时间开始化霜,即使接触器断开.)
总线:装有通讯卡的情况下,总线系统将记录单刀单掷开关的位置.
主令开关:开/停控制.
5)标准控制器均为出厂设置(见第一页的代码).用户可设定其他代码.
出厂设置:
如果用户需要恢复到出厂设置状态,可以执行以下操作:
-断开控制器的电源
-重新接电时同时按住上,下两键
- 16 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
定购
变压器,230V/12V,产品代码:084B7090
EKC 201(嵌入式安装)
产品代码
控制器+Pt 1000传感器 控制器+PTC传感器
12V a.c./d.c. 230V a.c. 12V a.c./d.c. 230V a.c.
应用编号
无报警继电器 带报警继电器 无报警继电器 带报警继电器 无报警继电器 带报警继电器 无报警继电器 带报警继电器
1 084B7025 084B7028 084B7031 084B7032 084B7605 084B7608 084B7611 084B7612
2 084B7026 084B7029 084B7606 084B7609
3 084B7027 084B7030 084B7607 084B7610
4 084B7027 084B7030 084B7607 084B7610
EKC 301(DIN型安装)
产品代码
控制器+Pt 1000传感器 控制器+PTC传感器
230V a.c. 230V a.c.
应用编号
无报警继电器 带报警继电器 无报警继电器 带报警继电器
1 084B7033 084B7036 084B7613 084B7616
2 084B7034 084B7037 084B7614 084B7617
3 084B7035 084B7038 084B7615 084B7618
4 084B7035 084B7038 084B7615 084B7618
附件
插入式模块
产品代码
EKC 201 描述 型号
12V 230V
EKC 301
实时时钟模块 EKA 172
总线通讯卡 FTT *) EKA 173
总线通讯卡 RS485 *) EKA 175
*)参见数据通讯安装手册,RC.8A.C
- 17 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
数据采集通讯
本页将介绍采用数据采集器来扩展控制器所带来的额外功能.
例图
菜单图样
每个控制器都带有一个插入
模块.
控制器由一根双芯电缆连
接.
一根电缆上最多连接60个控
制器.
电缆同时要接上网关.
AKA243网关将控制控
制器之间的通讯,负责
采集温度和接收报警.
当有报警时,报警继电
器在2分钟内启动.
网关可接入调制解调
器.
当有一个控制器报警
时,网关可通过调制解
调器呼叫维修公司.
维修公司需安装调制解调器,网
关和装有AKM软件的电脑.
控制器的所有功能现在都可以在
各个菜单中设定.
例如,程序可以每天搜集一次温
度参数值.
● 如图,屏幕一边是
实测数据,另一边
则是设定参数
● 用户可以参见第4
页到第8页的内容
掌握各项功能的参
数名称.
● 通过一个简单的转
换,所有的参数可以
以趋势图的形式出
现.
● 如果需要查看之前的
温度值,可以通过日
志看到这些数据.
报警
如果连接了数据采集设备,
控制器可以定义报警信号的
优先.
优先设置为:1,2,3和0.
当发生报警时:
1=报警
发出报警状态为1的信息,
表明系统中地址为125的网
关将激活报警继电器两分
钟.当报警解除时,将转发
报警内容,但此时状态值为
0.
2=信息
发出报警报警状态为2的警报
内容.警报失效时,重新发出
报警信息,此时状态为0.
3=报警
除了主网关的继电器输出不被
激活之外,其他设置同"1".
0=信息限制
控制器停止发送报警信息.
- 18 - 使用手册 RS.8A.V2.02 Danfoss 01-2002 EKC 201/ EKC 301
文件清单
技术手册 RD.8A.E
此手册含有综合信息资料.
使用说明 RI.8A.E
指导用户如何连接控制器并编程.
扩展功能的安装指引 RC.8A.C
建立数据采集器与ADAP-KOOL之间的通讯.
带有EKC LonWorks 的制冷控制
丹佛斯对于在产品目录,手册和其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任,丹佛斯保留不预先通知更改其产品的权利.如果这种
更改不会影响双方已经同意的基本规格性能,则也适用与已经定购的产品.本资料里的所有商标所有权归其各自公司所有.Danfoss和
Danfoss徽标字型为Danfoss A/S的商业标志.版权所有.